各位大虾,我是使用的总线制红外对射,模块使用霍尼威尔4101的,对射使用的艾礼富,
前6个防区总线已经达到600米,后面又有21个防区,总线路已经超过2000米,在不接后面防区的情况下前面6个防区没有问题,但是一旦接上后面的防区后,前面的防区就要误报,后面的防区现在根本没办法调试,请问这是什么原因,请哪个高手帮我解决!
使用道具 举报
要加4297,同时注意为前端设备提供足够的电源。