千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

RS485和控制键盘能否共用...

[复制链接]
ztcdh 发布于: 2007-11-22 08:38 10944 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

RS485和控制键盘能否共用?当我把控制线和485,键盘接在一起,键盘就不能控制了,但485还是能用,不知道两者能否共同控制呢?

谢谢

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
whxxt 发表于 2007-11-22 10:26:00

有些厂家的键盘有两个485接口,一个输入一个输出,这样就没什么问题

有些厂家只有一个接口,你如果跟dvr并联可能会不能用,加个码分试试!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zxrzqs1023 发表于 2007-11-22 11:30:00

能说得具体点吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
haiwangxing 发表于 2007-11-22 20:04:00
这个解决方案应该可以解决这个问题
在某监控项目工程改造当中,原有的监控只是工作人员通过控制键盘对云台进行监控,云台的图像资料传输到监视器让工作人员监控.其录像资料则存储在磁带中,或者没有存储.随着硬盘录像机的流行,将云台得到的录像资料传输,存储到硬盘录像机中变得可行.

  但是在施工方进行施工时,发现了一个问题:硬盘录像机和控制键盘都通过同一个485总线对云台进行控制,由于硬盘录像机和控制键盘的485数据通讯线出来的电压不同,如果两个485总线并在一起,就产生了电压差的问题,从而导致整个系统都不能使用.

  施工方使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器解决了这个问题,由于485集线器可以有效的对各个485端口进行有效的隔离,使得485总线的电压差的问题得到解决.

485总线一分为二

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城