千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

急求各位赐好招!帮忙解决视频干扰现象(有图片)...

[复制链接]
wjb1984219 发布于: 2007-10-28 18:54 994 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小弟最近做了一个小工程!16个点! 我13路是和220电源线和控制线走一起的大概一起走的是60M!这段线经过配电房!但和配电房有2。5M的距离!可这13个视频图象时有时无的都有象上图5号摄象机那样的干扰,请问这是不是和电源线走在一起有关或是经过配电房有关!配电房有6KV的高压开关和400V的开关,前端摄象机都接地在钢结构厂房上,DVR没有接地,有时候13个图象都同时有那样的干扰!有时候又只有几个!,请大师们赐教

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wjb1984219 发表于 2007-10-28 18:56:00
小弟在线等各位!十分感谢!能帮忙说明下原因及解决方法的将不胜感激
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wjb1984219 发表于 2007-10-28 19:15:00
救命啊!大侠们快来啊!帮忙啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wjb1984219 发表于 2007-10-28 19:42:00

怎么周末都出去玩了啊!哎!真是倒霉

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chy435 发表于 2007-10-29 09:07:00
和电源线一起走的或多或少都有点干扰!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
guojunsmall 发表于 2007-10-29 10:18:00

你分析的很对

1,视频线与电源线并行距离太长,引起电源干扰。

2,视频线经过高压配电房,受到高压配电房释放的电磁波的干扰。

3,摄像机的接地与刚结构的屋顶在一起,可能引起地点为不平衡的干扰。

解决办法,先处理接地问题,要是解决不彻底就不是接地问题。那就是线路本身有问题,可能你没给视频线套钢管,如果是这样的话,就套钢管,如果没法再套钢管就加装抗干扰设备吧,我建议你加设备解决。这样比较方便。再套管的话会麻烦些。关于干扰问题可以去我们网站上看看。WWW.SDIING.CN

                 北京视得清公司    郭军  010-51760030

            

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
chy435 发表于 2007-10-29 13:44:00

可以用抗干扰器试试解决!

视频拓展器——视频抗干扰专家,独有的专利技术,专门解决各种干扰,远距离传输
 
北京中天技源(华东)办事处
联系电话:025-84698069
传真:025-84698506
手机:13655182839  程训航
地址:南京市光华路2号鑫园10栋1108室
网站: www.gonglan.com
网络域名:共缆监控

[此贴子已经被作者于2007-10-29 16:28:48编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
职业幽灵 发表于 2007-10-29 16:49:00

楼主你可以试试看看抗干扰器吧!我是北京的,可以打电话联系,82059026咨询一下,也可以打手机13683177426李小姐.我公司是做抗干扰器的,要是北京的朋友可以免费测试,.这是我们的优势.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
djunh 发表于 2007-10-30 14:22:00

和电源线一起走很少干扰,我都从头到尾走一起,都没有干扰,我的一个工程也是经过配电房。

应该是你线路本身的问题,检查一下接头,线材质量怎么样,还有就是接地的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
tiqiao 发表于 2007-10-30 14:43:00

如果你变电所的负载上很多有变频器之类(如:电梯)的电器设备,电源干扰有可能;因为变频器的高次谐波,干扰供电系统。

解决的方法还是装抗干扰器之类的设备

回复 支持 反对

使用道具 举报