有谁能发下机柜地板下面桥架及走线的照片 ...
有谁能发下机柜地板下面桥架及走线的照片 ...
有没有能做机房场地监控系统搬迁的公司?
下走线的话,桥架是否要走到机柜正下方?
请问大家的室外光缆熔接盒是放在地板下面 ...
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
综合布线(Cabling)
›
问一下32#和25#的JDG管可以穿多少根超五类线?按70%的 ...
问一下32#和25#的JDG管可以穿多少根超五类线?按70...
[复制链接]
苦涩的沙
发布于: 2008-1-7 13:43
1025 次浏览
2 位用户参与讨论
电梯直达
<p>想留30%的冗余空间,不知道大家平时都怎么做的。这样可装几根线那?要有实际的经验哦</p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有2人评论
dreamsun
当前离线
积分
1287
沙发
dreamsun
发表于 2008-1-9 15:57:00
#32可以穿5-6根,#25可以穿3-4根,预留30%没问题,
回复
支持
反对
使用道具
举报
wangfeng717
当前离线
积分
2227
板凳
wangfeng717
发表于 2008-1-9 20:22:00
<p>在楼上的基础上还能再加1、2根</p>