150m传输距离,采用AWG22屏蔽双绞线传输,一对无源视频传输器。结果监视器上图像质量非常糟糕,接近黑白。该如何解决?
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zjprolead 发表于 2007-10-25 17:09:00

我记得说过不能用*屏蔽双绞线*

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
BG7JWE 发表于 2007-10-25 17:30:00

查找了一下故障的帖子,顺着网站看到此类故障的问题,请看:

以为屏蔽线能够增强抗干扰能力,布线时选择屏蔽线。

     由于工程商长期使用同轴线进行传输,把在使用同轴线作为传输介质的经

验不自觉地运用到双绞线传输上来,认为使用屏蔽双绞线在抗干扰上有更佳的

表现。当然用屏蔽线确实增强了一些抗干扰能力,但却将高频信号严重受损,

传输出来的效果色彩变差,距离远是甚至没有彩色图像,传输质量和传输距离

大打折扣。同时屏蔽双绞线价格高,也增加了工程成本,因此布线时特别要注

意不要用屏蔽线。而应使用非屏蔽的双绞线UTP。

以上文章连接点:http://www.utpvideo.cn/se.asp?nowmenuid=500004

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
早十月 发表于 2007-10-26 11:12:00

双绞线 传输 寿命也是个问题 好多都是当时是可以的 3个月以后就开始要命了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
alex7817 发表于 2007-10-26 15:00:00
以下是引用BG7JWE在2007-10-25 17:30:00的发言:

那有没有什么解决办法?难道只能更换线缆?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
RSZ168 发表于 2007-10-26 16:54:00
长见识了~~~~~~~~~~`
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
czbaby 发表于 2007-10-26 22:47:00

接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
h150200 发表于 2007-10-27 03:42:00

双绞线 传输 寿命3个月就完蛋了吗?是不是真的啊?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
eie1992 发表于 2007-10-28 14:11:00
这是没有什么科学依据的定性结论。;屏蔽双绞线高频衰减要比非屏蔽双绞线高一些,不至于得出了“布线时特别要注

意不要用屏蔽线”的结论吧;从传输特性上说,可以这样理解:如果说非屏蔽双绞线600米可以用,800米1000米也可以用,那么屏蔽双绞线也就是衰减大一些而已,用非屏蔽双绞线1000米左右的传输器,使用屏蔽双绞线6、7百米也是同样是可以的。低类双绞线衰减大于高类双绞线,必能说低类的就不能用;

楼主的问题,首先应该怀疑,无源传输器,其次是连接问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
dy139121 发表于 2007-10-28 19:23:00
没有的事,我们公司的一个工程用双绞线,都三年了,一直很好啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
cf88 发表于 2007-10-29 07:56:00

楼主的原因主要是使用了屏蔽双绞线,还使用了无源的,如果用有源的就没什么问题.

为什么不能用屏蔽或者说用屏蔽衰减大.因为屏蔽双绞线的分布电容大.双绞线传输器产品设计上从选择原器件开始就要注意电容问题.