蓄电池与UPS之间的导线最长距离...

[复制链接]
linux525 发布于: 2007-4-4 14:22 5038 次浏览 28 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

新浪微博达人勋

千家认证

楼主
mccClane 发表于 2007-5-26 19:27:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
mccClane 发表于 2007-5-26 19:28:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
huaihuai0529 发表于 2007-6-26 11:45:00
网络推手群发软件祝您成功!http://www.nethand.cn/index.htmlqq:121856125
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
huaihuai0529 发表于 2007-6-26 11:50:00
网络推手群发软件祝您成功!http://www.nethand.cn/index.htmlqq:121856125
回复 支持 反对

使用道具 举报

现有一个工程,设计方案中蓄电池柜放在地下室,UPS主机及其他设备放在机房.(机房为大楼6楼,在原5楼基础上新加盖的一层,楼板承重不够,因此蓄电池柜放在地下室).经现场勘察,从地下2层到6楼长度约40米,这么长的电源导线(从地下2层蓄电池柜到6楼的UPs主机)是否会对蓄电池的延时时间有影响?还有更好的解决办法吗?考虑把UPS主机也放在地下2层,引出电缆线到6楼机房为负载供电.希望高手帮忙分析,谢谢
回复

使用道具 举报

已有28人评论

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tigeryan 发表于 2007-4-5 09:46:00

我原来的处理方法是把UPS主机与电池柜一起放在地下室。然后用原电缆的型号上加粗。到中心机房配电间。

电池与主机之间距离太远,不好的。不利于主机的控制模块。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
mx296 发表于 2007-4-7 11:43:00

支持2楼,主机和电池放一起,输出的AC380或220传上去损耗较小。

电池和机头分开放的话,要加粗电池线,主要是要减小线损。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
czeast 发表于 2007-5-29 15:44:00

我是专业做UPS的厂家,我留电话大家可以聊聊,13311939558  www.eastups.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
njsky 发表于 2007-8-23 09:57:00

2、3楼说的有道理

尽量避免过长的使用电池到UPS主机的这段线。

QQ:365225881

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zjsxqxy 发表于 2007-12-4 22:55:00

什么是UPS 请搞清楚 ?我们并不是用电池时刻供电  在无法改变的情况下 有何不可? 可改变的情况另论!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zhongyininfo 发表于 2008-10-10 13:58:00

两者间的距离 有理论数值吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zhangc999 发表于 2008-10-11 17:18:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
BEYONDXU 发表于 2009-3-5 11:38:00
同意  加粗 电池线  条件许可  还是 UPS也放地下室的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
hulu88 发表于 2009-3-25 15:47:00
以下是引用mx296在2007-4-7 11:43:00的发言:

支持2楼,主机和电池放一起,输出的AC380或220传上去损耗较小。

电池和机头分开放的话,要加粗电池线,主要是要减小线损。

有道理

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
tsjy2009 发表于 2009-3-27 13:21:00

怎么做都难受,机头和电池放一起,专用串口线只有2-3米长,UPS没法和服务器通信。如果机离开电池较远,电池线会损失掉很大的电池容量。根据电池的放电曲线,对48V电池组,线路电压损失在1V以内,240V电池组电压损失不要超过5V时对电池容理损失不大。你可以根据线路长度(计算时注意到是两根电线长度之和)和截面积自已去算电池线的电压降。要让电池线长度尽理短(2-3m),长度在40米时要想把电压损失控制在1V或5V之内,算出来的导线截面积会吓你一跳。

 

下面以实际计算说明一下: 
    以APC的UX5000UPS为例。电池为48V电池组,实际负载为3KVA,则电池放电流应在70-75A。UPS设置的电池放电终了电压在42伏左右。连接UPS与电池的导线选用10平方毫米。

如果线长为2.5米(两根线为5米)。经计算电阻值为0.0085欧,降掉的电压为0.0085X75=0.64伏,是可接受的。

如果线长度为15米,则线路电阻值为0.051欧,降掉的电压为3.8V。当UPS端检测到输入电压为放电终了值42V时,电池端的实际电压=42+3.8=45.8伏。因此损失电池容量约30-40%左右(根据放电速率去查电池的放电曲线得到)。是没法接受的。如果必须15米可以用50平方的导线代替10平方的导线,则线路压降可在0.8V左右,是可接受的。

[此贴子已经被作者于2009-3-27 13:54:33编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
hzxsslr 发表于 2009-3-27 16:49:00
条件许可  还是 UPS也放地下室的好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
d77998 发表于 2009-3-30 10:32:00
多方面涉猎
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
chris0202 发表于 2009-3-30 11:42:00
嗯,好像应该这样吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
fangliwei 发表于 2009-3-30 14:35:00
这么点距离问题不大吧,才40M,。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
zhouanjun 发表于 2009-3-30 17:00:00

应该将UPS和电池柜摆放在1楼最好,建议电池和UPS之间距离在5米以内最好,太远只有牺牲线径和电池容量为代价.