<H2 >计算机房建设工程不仅仅是一个装饰工程,更重要的是一个集电工学、电子学、建筑装饰学、美学、暖通净化专业、计算机专业、弱电控制专业、消防专业等多学科、多领域的综合工程,并涉及到计算机网络工程,PDS工程等专业技术的工程。在设计施工中应对供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保计算机系统长期正常运行工作。 <p></p></H2>
<P>一、设计思想</P>
<P> 根据用户提出的技术要求,对改建机房的建筑物进行实地勘查,依据国家有关标准和规范,结合所建计算机系统运行特点进行总体设计。总体设计方案以业务完善技术规范,安全可靠为主,确保系统安全可靠的运行。在选材投资方面根据功能及设备要求区别对待,并满足用户的特殊要求,做到投资有重点,保证计算机场地工作人员的身心健康,延长计算机系统的使用寿命。</P>
<P>我们的工作就是围绕这个根本任务,通过采用优质产品先工艺把上述设计思想有机地结合起来,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠美观、舒适的工作场地。 </P>
<P>第一节 装修设计 </P>
<P>一、设计依据
● 国标GB2887-89《计算站场地技术条件》
● 国标GB50174-93《电子计算机房设计规范》
● 国标GB9361-88《计算站场地安全要求》
● 国标GB6650-86《计算机机房活动地板技术要求》
● 国标GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》
● 《通讯机房静电防护通则》
● 机房楼层图纸及现场实际情况。</P>
<P>二、机房功能区划分: </P>
<P> 机房功能区的组成:计算机机房的组成是依据其性质,任务,业务量大小,所选设备类型以及计算机对供电,空调等方面的要求和管理体制而确定的。</P>
<P>平面布局:机房平面布局要全面考虑到数据处理的工艺流程,路线敷设方式以及操作人员的行走路线和甲方要求设参观走廊等方面。机房分主机区和辅助操作间,主机区分别是服务器,主控操作,网管等运行的区域,辅助操作间是配电、开发、维修和存取资料、办公的区域。</P>
<P>缓冲间作为机房工作人员更衣换鞋的区域。</P>
<P>三、房装修主要材料的选择</P>
<P> 根据《电子计算机房设计规范》室内装修要求,所选材料材料应为(燃烧性能等级A)或难燃烧材料(燃烧性能等级B1)</P>
<P> 1、吊顶:选用铝合金吸音微孔板(燃烧性能等级A),其规格为方板或条形板,内衬黑色吸音阻燃纸,该吊顶板不起尘不吸尘拆装方便,为吊顶内的线路及灯具的维修提供了条件,且装修效果好,是目前最理想的机房用吊顶板。 </P>
<P> 2、地板:选用优质全钢抗静电活动地板(燃烧性能等级A)其与普通抗静电型合地板(燃烧性能等级B2)的主要区别在于,以高强度、非燃性材料为内层基材,负荷承载能力极强而且更具有良好的防静电、防火、防潮、防锈等功能,各项技术指标均达到或超过国家有关标准(GB6650,GB9361),是目前性价比最好的机房专用地板</P>
<P> 3.玻璃隔断(燃烧性能等级A):该玻璃隔断给人豁亮、新颖的感觉,它以其崭新的风格逐渐取代了计算机房的铝合金玻璃隔断。玻璃隔断便于值班人员对主机设备的观察,有利于设备摆放,给工作人员带来视野开阔、豁亮、轻松的感觉。</P>
<P>二、立面处理</P>
<P> 墙面立邦乳胶漆:色彩柔和经久,面层可擦洗,是较为经济的墙面材料。</P>
<P>三、防尘处理 </P>
<P> 为了满足机房对含尘量的较高要求,机房入口门为保温闭门,以保证机房的洁净度。</P>
<P>
四、防火处理 </P>
<P> 除主材选择非燃性或难燃性材料外,其它材料尽可能选择难燃性材料,另外,所有的木作隐蔽部分均作防火处理。 </P>
<P>五、 装饰后的效果及说明</P>
<P> 整体上考虑,机房空间的设计应遵循简洁、明快、大方的宗旨,强调实用性,摒弃矫揉的装饰,整个区域采用中性色为基调,表现该区域为技术工作场地,工作人员进入机房后心情会趋于平静,有利于尽快投入工作和长期工作。</P>
<P> 机房吊顶采用奶白色金属方形吊顶板,墙面饰铝塑板,地面采用玉白色乱花纹图案活动地板,在冷色调的墙地间,以暖色天顶进行调和,使宁静严肃的空间里揉进安逸舒适的感觉。 </P>
<P> 为表现机房区的稳重感并按“大协调小对比”的原则整个区域踢脚线和层次线均采用不锈钢线条。</P>
<P> 由于所选材料外表均为亚光,既使材料的质感得到充分的体现,又避免了在机房内产生各种干扰光(反射光,折射光)。</P>
<P>第二节 机房空调及新风系统</P>
<P>一、空调及新风系统的作用</P>
<P> 机房空调系统恒湿,恒温和洁净度是关键。为了不让工作人员在机房内操作时产生缺氧、头晕,胸闷、心慌等不适之感,即所谓“空调病”,采用多级新风过滤系统可将室外新鲜空气送入机房。主机房空调系统应采用机房专用精密空调,采用下送上回的送风方式,以满足机房内设备的环境需求。</P>
<P>计算机房采用机房专用空调,虽然精密空调机的价格较贵,但只要合理地设计、选型、也可节省投资,达到经济合理的目的。 </P>
<P> 为保证机房重要设备连续正常、可靠地运行,对机房室内环境和空气品质(温、湿度、洁净度、风速及噪声等)要求极高,建议选用机房</P>
<P>专用恒温湿空调机,另外为保证洁净度和工作人员的生理要求,必须维持机房一定的正压和空气品质,建议另设一台带高效过滤的新风机。 </P>
<P>二、空调及新风区域的确定与选择</P>
<P>1、空调区域的确定 </P>
<P> 主机区、终端区、配电区为精密空调区域。 </P>
<P>2、热负荷的确定 </P>
<P> 专用空调区域:机房的热负荷是根据机房内部(设备、照明、辅助设施及工作人员产生的热负荷)和外部(建筑、太阳辐射热及补充新风带来的热负荷)的热负荷来确定。</P>
<P>3、 机型的选择 </P>
<P> 空调机是空调系统的心脏,根据性能价格比来作选择。</P>
<P>4、新风机的选择</P>
<P> 新风为保证机房正压和为工作人员补充新鲜空气,新风量取以下三项中最大值: </P>
<P>           室内总送风量的5%
           按工作人员每人40-60mЗ/h
           维持机房正压抑10Pa)所需风量 </P>
<P>三、气流组织 </P>
<P> 计算机机房内净高设计为所欲为3.00m,经比较选择气流方式为:下送风顶板回风方式(监控室须特殊处理)。
           温度:22±2℃
           相对湿度:40%-60%
           尘埃:国际B级粒径≥0.5 m
           粒数≤3500粒/公升 </P>
<P>
第三节 机房供电系统</P>
<P>一、电气设计原则
 根据甲方技术要求及国家有关设计标准,充分考虑所设计的机房系统的工作性质和任务,以电源供配电的质量、电气装置工作的可靠性,安全性和技术上的先进性、人员工作环境的舒适性为设计原则。</P>
<P>二、 设计依据</P>
<P>● 国标GB2887-89《计算站场地技术条件》
● 国标GB50174-93《电子计算机房设计规范》
● 国标GB9361-88《计算站场地安全要求》
● 国标GBJ52-82《工业与民用供电系统设计规范》
● 国标GBJ54-83《低压配电装置及线路设计规范》
● 国标GBJ 232-83《电气装置安装工程及验收规范》</P>
<P>三、电源部分:</P>
<P>1、负荷及电源进线 </P>
<P> 机房负荷计算:计算机设备用电 </P>
<P> 空调,新风设备用电</P>
<P> 照明及辅助用电</P>
<P> 机房扩展备分用电</P>
<P>2、计算机机房总用电量</P>
<P> 电源的容量 :应保障计算机设备、空调、新风设备的用电。市电与市电间、市电与发电间的切换应在大楼配电室完成。</P>
<P> 进线:由大楼中心配电室经竖井引入四路五芯VV-ZR系列(难燃型)电缆经金属线槽暗敷引入机房配电间:两路双回路低压电源供电。</P>
<P>3、配电设备:</P>
<P> 在机房配电间设置二台配电柜: </P>
<P> 1#配电柜:负责机房区域内UPS主机及空调、新风、照明、辅助用电的供电。</P>
<P> 2#配电柜负责UPS电源输出控制及机房扩展备份用电控制。</P>
<P> 在更衣室旁边和安装一台照明配电箱,分别控制两个区域的照明。</P>
<P>4、配电柜结构: </P>
<P> 配电柜进线采用下进下出方式。</P>
<P> 选用具有九十年代国际先进水平的DOMINO模块式配电柜,并根据计算机机房特点进行改进,具有如下特点:操作,维护互不干扰;端子接线保障设备安全;屏面模拟板使操作简易掌握,同时防止误操作。 </P>
<P>5、电气元件选择:</P>
<P> 空气开关选用梅兰日兰产品; 其它元器件均选用合资产品(继电器,指示灯,端按钮等)</P>
<P>四、地线和防雷 </P>
<P> 接地线采用BVR1X35铜芯线,通过铜钢过渡带与地极相连,计算机直流地,计算机直流地联接点应相距大于16米,由弱电竖进引入机房配电间与G、N汇流排相联。在布线过程中应严格保持绝缘,不允许有断点,在一定间距内应有明显标记。 </P>
<P> 机房内等电位接地:在机房区域内地板支架与配电柜的地线排用一定规格的导线相连,防止高频产生的静电荷高电位积蓄,对人体及设备的损伤,在施工过程中,电位接地线与地板支架应避免与大楼钢筋接触。 </P>
<P>第四节 照明系统 </P>
<P>一、照明方式 </P>
<P> 工作区域采用3×40w烤漆格栅灯具照明,可选用松下产品。
 照度在300勒克斯-600勒克斯选择。
 通道选用嵌入式筒灯,每盏容量≤15W。 </P>
<P>二、照明控制 </P>
<P> 灯具照明控制选用开关箱,跷板开关控制。
 灯具控制开关选用西蒙公司产品。 </P>
<P>三、辅助用电 </P>
<P> 机房区域内墙面辅助用电插座选用西蒙公司产品.
 机房区域内地板暗装翻板插座选用西蒙公司产品。 </P>
<P>第五节 消防系统 </P>
<P> 机房区域消防系统分为消防自动报警系统和消防灭火系统。由于机房内部火灾主要为电气火灾,而机房的吊顶上、地板下有大量的配电线路,因此需设置吊顶上、吊顶下、地板下三层报警;机房内大量的计算机及外联设备严格要求使用气体灭火。</P>
<P>第六节 门禁系统 </P>
<P>  为保障机房的安全、实现人员定时定段的科学化管理,在机房入口安装感应型门禁机。 科海机房公司针对各大、中、小机房的不同情况,提供简洁型、精密型、完美型三档模块化服务,全部涵盖电力供应、空调新风、建筑装修、消防系统、弱电系统等机房建设的五大部分。 </P>
<P>  科海机房公司为用户精打细算,并以专业化的专家队伍、标准化的流程、规模化的运作,让用户充分感受到科海机房公司一贯的高品质和系统配置、整体实施、专家服务的独特优势。同时,不论选择何种方案,科海机房公司均提供一年免费保修和永久性的合同维修,全面保障用户利益。 </P>
<P> 建筑装修 架空全钢防静电地板,微孔吊项板,不锈钢玻璃隔断,防火门,塑钢窗等。</P>
<P> 空调新风 精密空调+新风系统。</P>
<P> 机房供电系统 配电柜+UPS。</P>
<P> 消防系统 报警+气体灭火。</P>
<P> 弱电系统 门禁+布线+温湿度控制+CCTV(感应读卡器、信息模块,面板、机柜)</P>
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jilian 发表于 2004-12-13 17:02:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
223328 发表于 2004-12-13 17:25:00
<P>机房防雷 太笼统了</P><P>我有很多机房防雷方案~!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jianha 发表于 2004-12-14 16:17:00
<P>太简单!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
youya 发表于 2004-12-14 17:58:00
<P>没有诚意  发的太少了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lajk 发表于 2004-12-14 20:32:00
是的啊没有意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
Cindy_Gong 发表于 2004-12-14 21:17:00
内容笼统,没深度
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
quidway 发表于 2004-12-15 10:12:00
写的再详细一点,比如说材料建议选型
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
Sance 发表于 2005-1-27 09:46:00
[em05再说清楚一点嘛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
机房监控 发表于 2007-9-30 23:15:00
有机房监控业务就找我,全套解决方案
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城