千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

Palco 9760矩阵求教!...

[复制链接]
clark2 发布于: 2007-9-23 21:24 880 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

去年做了个项目,用了套64进的9760,装好后系统运行很正常,最近按照客户的要求增加了几个球机,编号在原有的基础上增加进去的,从21-24 但是设备运行后,突然发现这几个球机有图象,但是无法通过矩阵控制,用自带的控制键盘能够控制球机的.询问供货商后,得到的答复是布线不规范,没有按照PALCO的施工要求去做,9760矩阵上有3个控制断端口,我用了其中的2路,所有的图象是通过视频光端机接入机房矩阵上的,现在的情况是所有的球机都可以控制,但是就是新增的4个无法对他进行控制,把地址码改为原来安装的球机码是,原来的球机也能转动,但是新装的就是不行,请问哪位能提供下解决方案的,非常感谢!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dsvod 发表于 2007-9-24 09:24:00
这个只能找你的供应商解决了~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
clark2 发表于 2007-9-24 20:20:00

不是吧

哪个老兄提供些有建设性的建议呢

在这先谢谢啦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
奋斗者 发表于 2007-9-25 09:13:00

这样:

1、你首先确定协议和波特率是否设置正确,

2、你增加的设备和现有的球机是否是一个厂家和同一个型号,

3、其实控制云台与矩阵没有多大关系,只对控制键盘设置正确即可。

解决的方法:

换个协议试试,有的协议有好几种,将球直接在机房进行测试,这样可以排除线路通讯故障,你可以将现在可以控制的端口进行这个球机的测试。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wym9694 发表于 2007-9-25 10:54:00

也许要加码转换器,一个对一个.

否则新加的那4台就不能用键盘控制.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
clark2 发表于 2007-9-29 09:37:00

谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆