bp01 发布于: 2006-8-14 15:39 1922 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位:

防雷与接地系统是否一定要一起做,可否分开进行?

例如:先上防雷系统在上接地系统,将二者分开实施。

谢谢!!

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大胡子88 发表于 2006-8-14 21:11:00

可以,但是你搞反了,应该是先上接地后上防雷系统。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Cindy_Gong 发表于 2006-8-14 22:37:00
同意楼上的意见,可先做接地,在做防雷
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
超导体 发表于 2006-8-16 14:19:00

接地系统是基础,防雷系统是在接地系统基础上的。

两个现是做好接地,然后安装防雷,最后防雷连接到接地上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Cindy_Gong 发表于 2006-8-16 20:59:00
超斑竹说得有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
401617 发表于 2007-9-17 08:22:00
顶顶枯央大巧若拙                    
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
szspd 发表于 2007-9-17 14:19:00
路过!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
粤涯 发表于 2007-9-18 13:44:00
接地是基本,只有做好了接地,防雷系统做起来才管用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
huyong3002 发表于 2007-9-20 19:22:00
支持!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hanhan330 发表于 2007-9-21 11:43:00

这个问题本身就是病句,接地和防蕾本身就可以分开同时做,到时候连接起来就行了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
三台合一 发表于 2007-10-5 23:57:00

防雷要连在接地系统上的阿。原来如此,那请问各位大虾,接地是要把设备的地都连在一块再插入大地还是可以自己插自己的?比如,有N个设备 ,都要接地,原来听说有铜排这个东西,把设备的地都拴在铜排上只插一下还是一个设备一个设备地插多下?

看了好多理论,越来越糊涂了。好像有人说20米内就不能有两个接地的。容易屏蔽还是怎么的。请不吝赐教阿

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
上海蓝程 发表于 2007-10-8 00:31:00

看了忍不住要说几句。

首先要知道是什么设备的接地。

接地有配电系统的保护接地、有屏蔽接地、工作接地、防雷接地等

配电系统的保护接地,要求小于4欧姆;防雷接地,要求小于10欧姆;他们可以分别做,也可以接在一起,接在一起的话,叫联合接地,联合接地的话,要求小于1欧姆。

配电系统的接地形式有TN-C、TN-C-S、TN-S、TT、IT等不同的方式,每个方式适用于不同的场合。

工厂常用TN-C或TN-C-S,民用建筑常用TN-S。

回复 支持 反对