TAC 楼控系统 有一条通讯线经常掉线 是什么原因
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有2人评论
Tavis
当前离线
积分
387
沙发
Tavis
发表于 2013-9-6 22:49:01
哪儿的项目?确认一下是不是这条线上带的控制器太多(一般不超过50个设备)。你也可以用LPA看一下网络性能或者用示波器看一下波形,初步判断一下是不是有干扰。另外建议做好终端模块的连接以及控制器的接地。
回复
支持
反对
使用道具
举报
ml123456
当前离线
积分
1027
板凳
ml123456
发表于 2013-9-7 02:10:29
多谢 你是说最后一个DDC箱模块接地吗