请问各位前辈,我们的净化空调自控用霍尼韦尔产品,care编程,可是现在房间内忽冷忽热,房间温湿度变化不稳定,我想问一下是里面什么参数需要调整?多谢!
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dingying 发表于 2007-8-31 13:42:00
你是哪里的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
szeton 发表于 2007-9-3 09:54:00
<p>先检查控制策路和开关逻辑是否合理,然后调整PID参数和延时。</p><p>做净化空调控制经验太重要了,寻常新手不栽跟头是不可能的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ysxu2001 发表于 2007-9-3 10:39:00
看程序是不是有问题,然后调PID。