刚刚进步安防,小白一个。
现在有个活,厂房里要装8个球机,考虑距离和周围大型车床电焊的干扰,想用光纤。
机房在厂房对面80米的办公楼里。
8个球机,未来还有可能再扩充几个。光纤要用几芯的,光端机要用什么样的,几个?
麻烦了解的老大们指点下,多谢。
使用道具 举报
光端机到前端摄像头汇聚点。根据情况看需要几路的光瑞机。一个光瑞机需要二芯光纤。单芯也也可以用。不过贵。由于你的摄像机用的是球机。所以光瑞机需要加485反向数据。
学习了啊,
方式1:采用8路视频数据(反向数据)光端机即可。光纤选用数字单模4芯即可(一般光纤最便宜的也有4芯),4芯实际只用1芯就够了,所以熔纤你可以只熔2芯(能省钱就省吗),用1芯备1芯。
方式2:不用光纤,用双绞线收发器。80米根本不是问题,成本会很低,8个球机用8对双绞线收发器、2根网线(最后布3跟,用2跟备1跟,反正网线比较便宜)、1跟控制线,成本肯定比光纤方式便宜,效果基本一样。双绞线收发器只传视频,控制数据直接用RVVP2*.10线就可以,控制不会有问题。
多谢各位的指点。
我要好好研究下。