千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

小弟新手请教大家问题啊!!...

[复制链接]
tigercsmp5 发布于: 2007-7-18 16:27 473 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位大侠好啊,小弟新进入这个行业,有个问题一直没有搞懂,发个贴子请教一下各位大侠啊.

就是这个监控的集中供电问题,这个DC12v的电源究竟该怎么布线才会合要求,才会衰减小啊,用什么型号的线啊?

集中供电的线要怎么布啊,比如说我现在是在门卫房间放DVR主机,然后从这给车间,办公楼等供电.距离50米以内,线该怎么布啊,是从门卫放一条线到车间,这条线环绕车间一周,在每个视频头处剪开接线好啊,还是放一条线到车间一个地方,然后从车间每个视频头处拉条线到这个线这做接头啊?我老是碰到输出电压衰减的厉害,不够使用的,希望大家给点意见和经验啊

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tigercsmp5 发表于 2007-7-19 08:09:00
怎么没有一位大侠给个回复啊,那怕灌个水也好啊!!郁闷
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wlwchyt 发表于 2007-7-19 09:16:00
我回
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wlwchyt 发表于 2007-7-19 09:18:00

用了多少个摄像机啊,电源多大功率??线几平的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
KingQ 发表于 2007-7-19 11:59:00

你说的2种布线方法不一样吗?都是并联嘛。没什么区别呀。

近距离你可以直接送直流12V,较远距离送220伏现场用小电源变直流12V。多少个摄像机用多少个小电源。超远距离用现场供电。

按行业规范要求,220V电源线是不可以和视频线、控制线、音频线等信号线同管敷设的,但没几家是分管敷设的,一般情况下甲方也不管,也不会出现干扰。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lingyn99 发表于 2007-7-19 16:05:00
一般一个开关电源用1根2×1。0线带1到5个摄像机较合适。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城