<div class="quote"><b>以下是引用<i>与楼控前行</i>在2007-5-16 21:18:00的发言:</b><br/><p>简单说就是用两个DO控制一个设备,一个控制开,一个控制关,通过设定开点的送电时间和关点的送电时间,例如阀门全开需要90秒.根据程序控制只需要开50%,就是给开DO 45秒电.反之亦然. 所以在设置双DO时候,需要根据阀门的行程时间单独设置.</p><p>双DO缺点是设备动作比较频繁.设备损耗大,控制精度不如AO点.</p> </div><p></p>高手 |