RL(回波损耗)不合格该怎么办啊!!!!...

[复制链接]
发布于: 2003-7-6 23:24 467 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
RL(回波损耗)不合格该怎么办啊!!!!
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
发表于 2003-7-14 11:07:00
没人能回答吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
davidxiang 发表于 2003-7-14 13:43:00
找出原因,并按相应措施进行处理啊。

尤其要注意一下线缆的质量和施工工艺。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tang_gxx 发表于 2003-7-14 13:53:00
但是你也应该说清楚点怎么样实施呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
发表于 2003-7-14 17:01:00
就是啊!说明白点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
catzhao 发表于 2003-7-14 18:07:00
1、看看用的是不是假货或者次货(是的要换线)
2、看看线缆敷设的时候有没有缠绕(有的请整理好)
3、看看线缆有没有给重物挤压或者拉线过紧(有的请整理好)
4、看看端接模块的线缆对绞度是不是偏大、偏小或者线缆端接部分没有对绞的长度过长(有的请重新端接)