求助!!!...

[复制链接]
HU375 发布于: 2002-7-24 13:58 624 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现有一工程,敷设好管槽后,就要放线了,请问
1、每条线除了两端贴标签外,中间是否也要贴标签,怎么贴?
2、放线时宜多少条为一束,是分房间束呢,还是分楼层束,如果有内外网点和语音点,要分开绑扎吗?
3、在线槽有较大角转角位置,为保护线缆应作如何处理呢?
4、还有什么需要注意的呢?
小生为菜鸟一名,没有什么实际施工经验,但马上要接受一项布线工程,唯一知道的是布线施工工艺有很多讲究,而且对以后验收及管理有很大的影响,现恳求各位老大给我指点一下迷津,感激不尽! 文字
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
迪克.刘 发表于 2002-7-24 14:26:00
1、线缆两端贴标签即可(按自然数)
2、放线一定要根据现场信息点数量的多少同时进行,以节省时间提高效率。至于是语音还是数据,到打线时才分开。可以将语音全部打在一起,也可以按标签顺序一一打上。
3、针对线槽转角,一般都用弯头解决。
4、其它的问题就是要防潮和拉线时不要太用力。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
布线之王 发表于 2002-7-24 14:30:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
迪克.刘 发表于 2002-7-24 14:44:00
没有问题