千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助接地扁钢能走桥架内吗? [打印本页]

作者: sz8331462    时间: 2007-7-12 12:02
标题: [求助接地扁钢能走桥架内吗?
我们现有一大厦桥架工程,由于浇筑混凝土时,在做桥架的接地时,由于路由的限制,在经过大梁时,改走为桥架预留的孔内经过,这样一来,接地扁钢就进入了桥架内,但桥架内是为弱电系统(电话线,网线,有线电视线,监控视频线等)布置的,请问,这样在防雷效果方面会不会有问题?
作者: 大胡子88    时间: 2007-7-12 12:47

可以,但要有点距离.


作者: sz8331462    时间: 2007-7-12 13:59

距离多少比较合适呢?


作者: michikoxzg    时间: 2007-7-13 00:58

你可以不放在桥架内,放在桥架外随支架走向施工。弱电桥架本身尺寸不会太大(具体情况不清楚,只能按我经验理解)如按通常隔开30CM的话,桥架内势必要隔段加块分隔板,增加费用。而且如果是等电位接地,桥架内的线缆又多,发生干扰反而得不偿失。

这是我的理解。欢迎各位拍砖


作者: 大胡子88    时间: 2007-7-13 12:10

GB50343 5.3.3-1

防雷引下线  最小平行净距 1000mm 最小交叉净距 300mm

保护地线   最小平行净距 50mm   最小交叉净距 20mm






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2