super356
积分
帖子
主题
我有一个项目。有11路总线从机房到办公楼,每条总线拖30个三防区模块。机房里面就放了2台7400主机。现在是主机接485总线的接口只有4个,不够用。能不能有什么办法弥补啊。
请高手指教。 最好是有成功经历的。
使用道具 举报
为什么要用11路总线?
那个总线不是485格式信号!
不是必须一路总线接一个接口的,你并上去试试!
那是11个单元的楼,每个楼九层。因为要每个三防区模块手拉手连接,如果几个单元一根总线的话可能超过1200米距离限制了。
问一下三楼的,7400主机不是485的信号吗?我还想用个485HUB转换一下的啊,
DS7400XI-CHI 不是RS485总线,是BOSCH 自己的一种总线,叫MUXBUS 总线。 不过BOSCH还有一种转接板,可以用将这种总线转为RS485,不过另一商又得转回来,所以这种板一般得用两个,不过光它自己的总线好像也可以达到1500米吧,不过线径要大一点,1.5MM,
BOSCH有设备可解决总线过长的,你找设备厂家他们自然会给我提供方案的
这种工程使用标准RS-485总线比较好一些,成本会低很多。
现在RS-485产品有现成的分线器1路输入8路输出(标准485信号),也可以上光端机。
不是485总线,可以并的,但地址不能重复
而且距离不能超过1300M,最远端电压不能少于10V
那你几根总线加起来的距离还是超过1200米了呀
要拖30*11个3防区模块是拖不动的,BOSCH的总线技术是一个很慢的循检方式,这样做系统也是不安全的。
加两个八路的码分配器,
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页