多区域、大范围报警采集和DVR监控联动技术的完善解决方案
目前存在大量的工程需求,需要解决每个安保单位多个报警信号采集,将报警信号传输到总控中心,同时在总控中心显示报警点,并可以对中心的录像监控系统进行联动。由于实际现场技术问题相对比较复杂,工程商在设计中还往往面临多家探测器、DVR产品的选择和匹配问题,如何设计一套优化、简单、实用、灵活的设计方案是本文的宗旨。
1) 主要应用场合如下:
l 智能化小区、企事业、工厂的周界报警防范系统
l 智能大厦的集中控制报警防范系统
l 金融银行、电信电力、博物馆、珠宝行的区域报警防范系统
l 其他报警+监控的场合
2) 主要需求的报警监控联动方式
l 现场采集报警信号
l 将报警信号传送到总控中心
l 现场可以自动驱动灯关、警号
l 中心接收、显示、打印报警点信息
l 中心现场报警
l 中心驱动DVR对应视频画面录像
l 中心驱动矩阵切换对应视频到大屏幕显示
l 中心自动驱动现场球机预制点,监控报警点
3) 主要面临的技术难点
l 如何解决多个报警点采集的问题
当然传统的方式,也是最容易想到的方式,就是给每个报警探测器布管布线,将信号连接到总控中心,并在中心安装一个大防区的报警主机(或者直接接入DVR的报警盒)来解决。但是,目前一般报警系统的报警探测器数量往往偏多,一般都在几十个以上,采用上面描述的方式,将导致线材和管道成本高、施工麻烦的缺点。
l 如何解决报警信号远距离传输的问题
一个大型的智能化小区,周界系统是必备的安保系统之一,如果小区占地面积大,红外对射探测器信号传输到总控中心的距离将比较远,如果采用传统的联网方式,为了减小信号在传输过程中的衰减、减少误报、漏报,通常要求信号线较粗,造价自然增高。
l 如何解决报警现场联动灯关、警号等控制问题
这个问题也许是工程案例中用户最偏爱提出的要求啦,如果有一定工程经验和技术能力的工程商可以自行设计制作出一个联动的电路板,解决这个问题,但是长期运行稳定性存在隐患,最好有专门配套解决该问题的成熟产品。
l 如何解决中心报警的地图板显示问题
一般传统的设计方式,是通过中心的报警主机的防区灯,或者液晶显示屏来显示报警点的信息的,比较好点的可以配套一个电脑软件,通过电子地图、计算机文字信息、多媒体发声方式来显示。但是使用方很多也偏爱在控制中心喷绘制作大的地图屏,在地图屏上每个报警点都有个LED发光管来指示,这样的方式大气、美观,也比较直接。那如何解决地图板的驱动问题呢?
l 如何解决报警联动DVR录像问题
DVR生产厂家非常多,在接收到报警信号后,如何传输给DVR,并驱动指定的视频来录像,这个是整个方案的技术难点,下面有详细的介绍。
l 如何联动现场带预制点摄像机问题
这个也是用户从使用角度出发,最喜欢提出的功能要求,就是当发生报警的同时,对应的球型摄像机可以自动转到报警点的方向,便于中心监控核实,同时录像。
4) 松本智能完善的技术解决方案
松本智能根据工程实际要求,设计了一整套的报警采集、传输、中心控制及视频联动方案,并开发了配套的多款产品。
名称/图片功能介绍
1. 总线信号采集器
l 4个独立的防区
l 负责现场采集、传输报警信号
l RS485总线,中心联网,1200米传输距离
l 现场继电器驱动灯关、警号
l 标准86盒安装方式
2. 总线信号采集器
l 4~8个可编程防区
l 支持4~8路RS485总线
l 星型联网方式
l 中继、放大、隔离、保护功能
l 适合大范围,多报警点总线传输使用
5. 电子屏驱动模块
l 8个LED发光管驱动
l RS485总线采集报警通讯信号
l 可多个级联,总数量>32个
6. 中控软件
l 集中控制
l 电子地图显示
l 配备DVR多种联动方式
i. 网络TCP/IP协议
ii. 串口通讯协议
iii. 多路继电器输出方式
l 可报警联动远程球机预制点
l 可以将报警以中文短信息方式转发给指定手机
5) 联网示意图
6) 方案优势
l 造价低
由于采用总线多防区采集方式,只用一根2芯总线,就可以采集通讯所有报警点的信息,进入总控中心,从而大大改变了传统的每个探测器都独立布线布管的施工方式,节省了可观的线材和管材费用。以一个中型1000户的智能化小区周界防范系统来举例,按照一个探测器到中心平均距离500米,总共30对红外对射探测器来测算:
传统模式
1. 管材费用:
500米×30对×1元/米=15,000元
考虑到管材通常可以复用一部分,取个0.6的系数,按照9000元计算
2. 4芯双绞线费用(已经包含电源线路):
500米×30对×1元/米=15,000元
传统设计模式总共需要24,000元的施工线管的费用
总线模式
1.管材费用
500米×30对×1元/米=15,000元
考虑到采用总线结构,管材可以复用非常多部分,取个0.3的系数,按照4,500元计算
2. 4芯双绞线费用(已经包含电源线路):
500米×30对×1元/米=15,000元
考虑到采用总线结构,线材可以复用非常多部分,取个0.3的系数,按照4,500元计算
总线设计模式总共需要9,000元的施工线管的费用
总线模式比传统模式在是施工费用、人工工时上是大大节省的。
l 传输距离远
由于采用RS485总线传输方式,具体可以超过1200米,中继放大后还更远,尤其适合报警点比价远,分散的情况下的采集,和传输。另外对信号传输线材性能要求不高,线材的造价也降低。
l 可扩充性强
可通过增加报警采集器来增加报警采集点的数量,并且不需要再布线,直接通过系统总线联网,非常方便。由于工程中DVR的大量采用,普遍对报警的设计比较弱,很多采用DVR外置报警盒的方式来采集报警,这种方式和总线采集方式相比较,容量小,且不容易升级。
l 现场联动手段多
报警时候,总线采集器可以直接驱动现场的灯关和警号,无需中心控制,稳定性能好。总控中心接到报警信号后,还可以制动驱动报警点附近的球型摄像机预制点,自动按照预案,转动到报警方向,便于保安监控、录像。尤其适合周界报警系统的联动中使用。
l 提供多种DVR联动录像手段
由于DVR厂家多,并且目前DVR的联动录像缺乏统一标准。当然可以在报警的时候,通过驱动DVR对应报警盒上的防区来联动视频的录像,不过这种方法不是很灵活,造价也偏高。但是松本智能的中控中心提供固定的、标准的、开放的报警联动协议,报警同时自动通过网络、串口给其他系统,便于DVR厂家来进行报警监控录像的联动设计。