请教一个云台的问题...

[复制链接]
挂在树上的裤叉 发布于: 2007-5-25 23:17 745 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本人这次在一个工程上采用了一个室外全方位云台,控制采用云台控制器,控制线用网络线代替,现在的问题是,控制的话,一会转,一会儿不转,要么,就是瞎转,你让他往左他往右,不明白是怎么回事,换过云台控制器了。 因为好久没有这么接过,现在全用解码器了,这次客户为了节约,非要这么直接接,现在问题解决不了,钱也收不回,恳请在线的帮忙。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jerryzhou 发表于 2007-5-26 09:27:00

建议先差下线路,还有就是距离有多远,很可能是信号衰减厉害造成的.

或者先把云台拆下来,在控制室先调试下,看设备是否有问题,没有的话那就是线路问题了.有的时候有些东西是不能省的,这你要想客户说明白.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yu0033 发表于 2007-5-26 09:43:00
我也想知道,我曾经遇到过这种问题。后来都是通过换产品,重新拉线才解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
长春安防 发表于 2007-5-26 10:09:00

这个问题的判断较容易,两个人配合,检查控制电压(流)到云台的实际值,找到问题所在

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hljjxyhbo 发表于 2007-5-26 14:33:00

先取下设备,检查。没问题的话一定是线路问题了。

可能是太远了。。你用网线,应该在两端加一对调制解调器吧。数模转换。

我们的设备叫IGBUS单元

回复 支持 反对