有谁做过使用Profibus接口的现场控制器接入到BAS系统中去的?JCI,HW,Siemens是怎么实现?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有8人评论
供应线材
当前离线
积分
854
沙发
供应线材
发表于 2007-6-8 11:45:00
Profibus 电缆我有
回复
支持
反对
使用道具
举报
BakeStone
当前离线
积分
1034
板凳
BakeStone
发表于 2007-6-8 12:18:00
<p>江森,西门子,霍尼韦尔好象都没有PROFIBUS接口吧? 西门子的PLC都有这个接口。</p><p>瑞士SAIA DDC可以接Profibus , 我做过类似的项目。有需要的话可以跟我联系。</p><p>13611674126</p><p><a href="mailto:zh.rocky@163.com">zh.rocky@163.com</a></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
BakeStone
当前离线
积分
1034
地板
BakeStone
发表于 2007-6-8 13:02:00
<p>一般来说,可以通过把Profibus接口通过网关,转换为一个BAS接受的通信协议,比如MODBUS等。</p><p>其实就是一个既能接受Profibus又能输出modbus的设备做网关即可。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
与楼控前行
当前离线
积分
414
5
#
与楼控前行
发表于 2007-6-8 14:02:00
我想也是这种处理办法,但是还需要找这种现成的设备。多谢了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
BakeStone
当前离线
积分
1034
6
#
BakeStone
发表于 2007-6-10 10:39:00
<p>呵呵,我这里有这种设备。你可以跟我联系。</p><p>13611674126 或者<a href="mailto:zh.rocky@163.com">zh.rocky@163.com</a></p>
[此贴子已经被作者于2007-6-10 10:41:25编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
jiande
当前离线
积分
574
7
#
jiande
发表于 2007-6-11 15:11:00
<p>我想知道的</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
BakeStone
当前离线
积分
1034
8
#
BakeStone
发表于 2007-6-11 15:52:00
<p><strong><font color="#f70909">那我这里解释一下</font></strong>:</p><p>SAIA PCD2系列DDC是一种全新格式 DDC控制系统。本身采用摩托罗拉68340系列32位CUP 。 该CPU对于通信的处理功能比较强大。</p><p>PCD2系列DDC的特点是全模块化结构。这里不单指它的输入输出是模块化的。它的通信接口,内存。。,都是模块化的。每个DDC都有几个通信接口,可以根据需要插不同的通信卡,就可以实现不同的通信功能。</p><p>PCD2M110/120/150本身有一个RS232/485接口。作为下载程序或者联网。本身还可以扩展到4个接口。</p><p>PCD2M170,就可以扩展到6个不同的通信接口。 </p><p>而PCD2M480就可以扩展到8个通信接口。</p><p>这些接口,包括LON ,TCP/IP,Profibus ,这些都是通过不同的硬件卡来实现 。通过通信模块扩展的RS232或者RS485接口,可以从软件中设置/编程为MODBUS接口或者自由定义的通信口。在一些通信设备的协议比较特殊的时候就比较有用。</p><p>以上面哥们的要求,把Profibus接口转换为一个MODUBS接口,只要在PCD2主机上增加一个Profibus接口卡(主站或者从站均可,这里用从站),把PCD本身的RS232/485接口设备为MODBUS接口(主站从站均可,这里可以做从站)。那么另一个支持MODUBS的DDC就可以通过这个MODBUS接口读取内部数据,而这些数据是通过Profibus接口读来的第三方数据。或者把相同的数据通过不同的几个接口送到不同的几个DDC都没有问题。</p><p>同样,如果一个系统是LON,需要接MODBUS, 只要把Profibus卡换为LON卡即可。</p><p></p>
[此贴子已经被作者于2007-6-11 15:53:12编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
BakeStone
当前离线
积分
1034
9
#
BakeStone
发表于 2007-6-11 16:07:00
<a class="normal" href="http://china.alibaba.com/offer/view_pics.htm?offer_subject=%B9%A9%D3%A6SAIA+PCD2&view_url=p1Src%3Dhttp%3A%2F%2Fimg.china.alibaba.com%2Fimg%2Foffer%2F45%2F27%2F53%2F96%2F45275396&tracelog=jy_picbar_from_sale_detail_img" target="_blank"><img alt="供应SAIA PCD2" src="http://img.china.alibaba.com/img/offer/45/27/53/96/45275396" width="270" border="0" name="mainpic"/></a>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城