NEC-EX的问题,打内线时总提示空号...

[复制链接]
laomeng123 发布于: 2007-4-5 09:07 916 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

昨天在客户那遇到这样一个问题:拨打内线电话时总提示对方是空号,

有好几部话机都这样,我把其中一个的端口换到好用的上,就好用了,其他

不好用的我没换,我把机器重起了,然后就都好用了..

请问高手这是怎么回事啊???是端口有问题吗???

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
交换机88 发表于 2007-4-8 16:04:00

我也想知道

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chenggong 发表于 2007-4-9 14:35:00
NEC-EX程控交换机这个问题解决了,别忘我也和我说一哈!
[此贴子已经被作者于2007-4-9 14:35:23编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
pabxman 发表于 2007-4-9 18:29:00

楼主反映的现象是否准确?

据我所知 EX 机器有个毛病,就是对话机发送的 DTMF 要求较高,差一点的话机、DTMF 频偏较大的话机会错号,可能这类话机在其它机器上能用,而在 EX 就不行。

换好点的话机试试。