在机房中,空调如何选型(主要是功率的选择),与房间的空间大致是个什么关系?
希望请得通谷易懂了.
使用道具 举报
请楼上大侠注明公式中的各个单位,谢了.
新风量40立方米/小时*人;空调制冷量:250大卡/平方米*人。机房每平方米大约为230-290瓦。如果机房面积为100平方米的话,制冷量:(230-290)*100/1000=23kw-29kw
还要看看设备摆放密度!!!可能的话机房每平方米大约为230-350