急救!!!!!电源配线问题...

[复制链接]
jmlsx 发布于: 2007-4-3 21:01 1015 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

目前我做一工程,大约有400台电脑,配电主干电缆使用VV3*95+2*50电缆够用吗,能有多大余量.分配电箱有150台电脑,使用3*10+2*6平方电缆够用吗,有多大余量?应如何选配电缆及开关?谢谢各位高手指教!

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tigeryan 发表于 2007-4-4 13:55:00

400台*300W*0。8/3/220V=227。27A*1。1=249。7A

VV3*95+2*50的设计过流是277A.因此是可以的。

建议开关选用250A-3P自动空气开关。