求助!!机房门禁问题。需要帮助!!!...

[复制链接]
petitxin 发布于: 2007-3-26 17:37 602 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>&nbsp;计算机机房门禁问题:</p><p>1,门禁的电源应该放在机房内,还是机房外。为什么?有相关的规范吗??&nbsp; 谢谢&nbsp; 。</p><p>2,门禁的电源如果放在机房内,可以用UPS供电吗?为什么?有相关的规范吗?? 谢谢。</p><p>3,门禁在机房发生火灾时是不是应该关闭(门禁失效)??&nbsp; 谢谢。</p><p>4,机房门禁规范有那些????&nbsp;&nbsp;&nbsp; 谢谢。</p>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
michikoxzg 发表于 2007-3-26 19:25:00
我的意见:<br/>1、放于机房内。门禁电源放于机房外,外人则可对电源进行操作,门禁系统设置也就没有意义了。<br/>2、可以。保证机房门禁系统供电的连续性。<br/>3、应该关闭。否则如何逃生?<br/>好象没有针对于门禁的相关规范。只有机房的二个:《计算站场地安全要求》和《<span style="font-family: 宋体;">电子计算机机房设计规范》</span>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
petitxin 发表于 2007-3-27 09:59:00
<p>谢谢这位仁兄的意见!!</p><p>现在有有了这样的问题。门禁电源在室内(机房内),用UPS供电,在突然发生火灾时门禁系统不能及时的关闭?&nbsp; 是不是在发生火灾时,机房的一切供电都应该切断?包括UPS呢?</p><p>我想这是当然的了。</p><p>&nbsp;</p><p>麻烦哪位仁兄能传一个“计算机机房的整体设计方案‘ 以便小弟学习一下。&nbsp; </p><p>甚是感谢了!!!!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sset 发表于 2007-3-29 09:39:00
<p>北京专业弱电施工队:<a href="http://www.rdsgd.com">www.rdsgd.com</a>,我以前帮别人做机房弱电施工时,对方将门禁电源放在屋内接UPS电,但机房发生火灾时,报警系统会给一个触发信号触发门禁系统供电继电器,导致继电器离合,门禁系统不供电,门自动打开</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gongligongsi 发表于 2007-3-29 09:44:00
门禁系统一般都有消防联动功能,当发生火灾不需要人为操作,能自动开门,这是行业标准里的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
szbc99 发表于 2007-3-29 13:36:00
我们做过机房很多门禁当然包括机房环境监控了,有需要合作!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报