DDC的220V电源线可以用BV1.5的线否?...

[复制链接]
eliene 发布于: 2006-9-8 15:43 2656 次浏览 24 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>是不是一定要2.5规格的?</p><p></p><p></p><p></p><p></p>
回复

使用道具 举报

已有24人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
vimon2000 发表于 2006-9-8 23:38:00
<p>可以用1.5的线。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
上海蓝程 发表于 2006-9-9 11:42:00
<p>不可以用,根据规范最低是2.5的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kv3000 发表于 2006-9-10 13:46:00
<p>应该没有这样的要求吧,我以前用的都是BV1。5的呀!</p><p>hy_po@163.com</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
古仁 发表于 2006-9-10 14:42:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
兰色的风 发表于 2006-9-11 07:43:00
根据最新规定,最小为2.5的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tangospy 发表于 2006-9-11 08:58:00
<div class="quote">根据最新规定,最小为2.5的。</div><p></p>请问是哪个规范啊?
[此贴子已经被作者于2006-9-11 9:55:52编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
sinoxt 发表于 2006-9-11 13:07:00
<p>应该可以用把</p><p>我们都是用BV1.5的</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
joeylanting 发表于 2006-9-12 09:32:00
<p>实际与理论要求是有区别的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
sgfsyl 发表于 2006-9-12 13:22:00
<p>应该是可以的,毕竟DDC的功率是很小的,规定是一回事,实际使用又是一回事,不能单纯的去看规定,1.5的线绝对没有问题的,不过要用国标线!不然1.5就只相当1.0了!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
anxia1978 发表于 2006-9-13 15:26:00
<p>不可以</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
陶新林 发表于 2006-12-12 13:55:00
<p>导线截面大小的选型一定是要根据功率大小来进行选择,目前在民用建筑设计,房间电气插座电源的导线选择方面一般有不小于2.5平方毫米的说法,这主要是提高安全系数方面考虑其用意是对的。即使花一些钱对安全有可靠保证也是正确的,因而在选择DDC干线电源导线截面方面采用2.5截面的也不无错误。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
陶新林 发表于 2006-12-12 14:03:00
<p>纠正:</p><p>&nbsp; 导线截面大小的选型一定是要根据功率大小来进行选择,目前在民用建筑设计,房间电气插座电源的导线选择方面一般有不小于2.5平方毫米的说法,这主要是提高安全系数方面考虑其用意是对的。即使花一些钱对安全有可靠保证也是正确的,因而在选择DDC干线电源导线截面方面采用2.5截面的也无错误。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zero55 发表于 2006-12-12 16:45:00
<p>在控制盘内1.5没问题,盘外必须2.5</p><p>盘外涉及到线的强度的问题.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
ku281421001 发表于 2006-12-13 18:02:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
xiaojieeason 发表于 2006-12-14 20:09:00
可以用的啦!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
jackchang 发表于 2006-12-16 12:51:00
<p>规范的指定有它的根据性,原则是我们最好按照规范执行;另外,DDC的220VAC电源最好采用UPS集中供电,此时,你要计算一下DDC的总负荷(DDC一般采用24VAC供电,所以计算一下变压器的总负荷);这样你就可以很清楚电源线的选择了。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
sddman 发表于 2007-2-2 14:06:00
<p>用1.0的线也没什么问题,工程中间用的多了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
dcxdcxdcx 发表于 2007-2-7 22:38:00
<p>应该通过中控室的ups电,这样更保险。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
waiyip 发表于 2007-2-9 22:10:00
沒有問題不等如可以用,規例是要跟的不是你自巳喜歡就說可以.
回复 支持 反对

使用道具 举报