feihu_111 发布于: 2007-3-21 15:19 600 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小弟有个工程安装上大约半年左右  有几部摄象机就开始突然没有信号  但是重新把摄象机系统供电关掉再启动就自动好了  然后过段时间又会没有信号  有红外小半球 有智能高速球   最近一次摄象机出故障的时候  我查录象发现  智能高速球没信号之前他的镜头突然自己进行调焦  画面也就由清晰到模糊再到清晰这么变着

请问各位大虾有什么高见吗?

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
枫情依然 发表于 2007-3-21 18:38:00
是不是集中供电>?  
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zkjpkjdw520 发表于 2007-3-22 08:11:00
呵呵~!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
feihu_111 发表于 2007-3-22 09:07:00

220v到前端用变压器跳到12v

高速球直接是220v供电

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hzfgyz 发表于 2007-3-23 01:36:00
智能高速球是控制器死机.