蛤蟆老大
积分
帖子
主题
工程上用的是Honeywell的238C报警主机,可是设置以后经常会乱拔打电话,就是在没有布防的情况下也会拔打用户的手机,请问这是怎么回事?如何解决?
使用道具 举报
不能完全肯定是主机问题。
也可能是设置问题。因为24小时防区即使在撤防状态下,如果该防区探测器触发,主机一样会报警,当然也会拨号了。
建议:检查主机设置,在撤防状态下人为触发24小时防区,如果跟以前情况一样,可以初步肯定是设置问题,
办法:修改防区类型即可。
否则很可能就是主机本身问题,建议换主机或者检修。
如有不当,请高人指正!谢谢
学习
主机坏了,可能是通信部分坏了。
24防区不管你布防还是撤防都会报警,我赞成RK的解决方式。
不能一出问题就将问题归结到主机身上,大多数时候是我们自己的操作不当引发的故障。
同意3楼的说法,还是先从这方面找找问题,有可能是24小时防区的设备问题引起的误报
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页