kstzt 发布于: 2006-10-24 14:36 903 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

vista120 编程推出后,显示

ARMED MAXIUM

YOU MAY EXIT

键盘上红灯亮,再操作不起作用,请问是什么问题。如何解决。谢谢很急

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ww2876 发表于 2006-10-24 16:43:00
这种问题,是ADEMCO改版后常出现的问题,厂家也不知道什么原因,解决办法只有一个,恢复出厂值,重新编程。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yigao 发表于 2006-10-25 10:41:00
以前我遇到过这个问题也咨询过很多人,至今未能得到正确解决的方法。我处理它就是断电若干小时,或者就让它一直叫下去,长时间后可以自动恢复,不一定非要恢复出厂值。我查过资料,这应该是按下41404最大化布防的结果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
youyouxueyue 发表于 2006-10-27 17:18:00
ding
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yuven 发表于 2006-10-27 22:07:00

我是把电池拿掉,然后断交流电,一会儿上电30秒内按*和#键进入编程模式,然后按#98退出编程系统重启后好像就好了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jsdtcxy 发表于 2007-3-13 14:09:00
很多客户实际使用当中不设用户密码,只使用出厂设置的安装员码(4140)来进行布/撤防操作,这样是不好的,容易出现问题,比如:进入最大布防后,不能撤防。
所以强烈建议用户在主机编程完成以后,再编程至少一个用户密码(权限1—3级),使用用户密码来操作主机布撤防等工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yigao 发表于 2007-3-14 20:34:00
以下是引用yuven在2006-10-27 22:07:00的发言:

我是把电池拿掉,然后断交流电,一会儿上电30秒内按*和#键进入编程模式,然后按#98退出编程系统重启后好像就好了!

这样操作根本无效(在4140的安装员码情况下),我试过N次了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆