正常应该是解码器响,说明有收到控制信号,至于不转,就是解码器到云台之间的咚咚了
协议、波特率、地址位一个都不能错
把云台解码器全部拿到主机端测试,地址吗没错,协议就是用的上面两种,拨特率换了2400到9600,但是还是一样,不知道还有什么地方没注意到的,这个解码器是自适应解码的
看看是不是云台电机与解码板的接口脱落了,然后测试终端的云台引入的电压是不是AC24V,一般是长距离跑线,电压降过低造成。本公司有高性能带预置位的解码器,有问题可以联系我13602063574 黄工 QQ 465496627
测一下,解码器的AC24V(有的云台是220V)是否有输出,
谢谢楼上
先去试试,问题解决回来告诉大家
1、云台直接加电,能转就不是云台问题;
2、在解码器有动作的情况下,测有无输出电压。注意:有的解码器在无输出 时,也有感应电压输出,所以在接云台的接线端子上要接一个电阻,测试才正确。电阻可用10K/0.5欧姆,如果是220V电压,测量时要注意安全。
3、如果二边都没问题,查线,查接头。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页