故障现象:通电键盘1-16防区灯长亮,POWER灯灭,ARM/READY/SERVICE灯长亮,键盘不能操作,蜂鸣器响,主板看门狗灯亮,请指教!谢谢!测试环境办公室。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
小黑鸟 发表于 2007-1-30 13:12:00
是不是电瓶电压低?无交流电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lhctk 发表于 2007-1-30 15:18:00
电源有问题吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
TCP 发表于 2007-1-30 19:13:00
   将控制通信主机完全断电再试试看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
鲁家华 发表于 2007-2-8 15:20:00

在主板上有个RESET,跳线JP1,通电短接5秒,断电后,断开JP1,再加电在键盘输012345*68#,看看,

      要是不行,量一下交流点18。5AC正常吗,