请教各位监控系统的后备电源要15小时以上怎解决?...

[复制链接]
tshoa 发布于: 2007-1-29 17:00 583 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

以20摄影机, 1 台硬盘录像机计

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
腊肠 发表于 2007-1-29 18:00:00
UPS不建议加8小时以上电池,一来成本高,二来多组电池环流问题比严重。一般要做的话在UPS后再加发电机,注意要配好发电机,余量必须很大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
TCP 发表于 2007-1-29 20:51:00

     20台摄像机的功耗为100-200瓦,一台硬盘录像机如果是嵌入式的带硬盘不会超过100瓦(有非工作盘休眠功能),含一台17英寸液晶显示器50瓦,总共功耗300瓦左右。选用一台1KVA在线式UPS(36V供电)配与3块100AH电池,几乎能达到要求。硬盘录像机如果是PC式的,耗电将更大。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
笨蛋的猪 发表于 2007-1-29 21:02:00

没碰到过有这种要求,最大碰到6小时的!不过,楼上所说的,应该要加上线损等等非主观因素在内!