千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

刚进入弱电行业,问一些弱智问题。...

[复制链接]
xiaolinux 发布于: 2006-11-22 08:12 1084 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>1、用6类线,还是超5类的。<br/>2、工程剩余的网线,甲方可以退钱吗?</p><p></p>
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
飞云 发表于 2006-11-22 09:14:00
<p>1、6类跟超5类在现行网络中没有很大的区别,若客户钱多的话,就推6类。普通的话,超5类已经足够。</p><p>2、我所进行的工程一般都是捆绑的,网线订下来就算用不完也不退的。不过在一些工程里面,工程合同中说明按实使用线缆的话,那用不完的网线是要退的。不过一般退的网线都是原封不动的网线,散线是不在退的范围的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
梁鹏飞 发表于 2006-11-22 10:44:00
<p>现在的工程看甲方的需求决定超五还是六类.没什么特殊的要求就超五,有特殊的要求,和客户有钱就六类.</p><p>散线觉得没人给退,要是事先说好的,同意上面的.</p><p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Max-Alex 发表于 2006-11-22 10:48:00
<p>6类和5E看客户的需要和经济能力.</p><p>至于第二个问题就充分说明你是新手.做工程哪有不多报材料的.多报的要么直接不送过去,要么悄悄拿回来.怎么能让甲方知道呢?!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shujingonline 发表于 2006-11-22 10:55:00
哈哈,就是啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
非标男人 发表于 2006-11-22 11:04:00
呵呵,2楼的不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ziong1979 发表于 2006-11-23 12:57:00
5楼一看就是老油子了。不过说的对,下次做工程直接算上去。这样自己就剩了进线了。这是工程成本了。哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yyxsee 发表于 2007-1-19 08:59:00
<p>千兆用6类以上,如果考虑今后也可用六类,但需按六类设计;百兆用5类</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
babyvox1377 发表于 2007-1-19 10:02:00
超5也可以支持千兆啊!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
nishuihan 发表于 2007-1-28 16:51:00
呵呵&nbsp; 支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆