<p>HONEYWELL 500控制器,该DDC点数122点,其中DI模块8个、DO模块3个、AI模块2个、AO模块1个,1个CPU模块,3个LON模块。</p><p>上述设备用一个1200*800*250的DDC箱子可以吗?</p><p>1个LON模块带6个点模块吧?分3排?</p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有6人评论
陶新林
当前离线
积分
1306
沙发
陶新林
发表于 2006-11-29 14:43:00
<p>能满足上述要求</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
bensonlyj
当前离线
积分
447
板凳
bensonlyj
发表于 2006-12-1 16:55:00
[em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05][em05]
回复
支持
反对
使用道具
举报
hehe3133
当前离线
积分
417
地板
hehe3133
发表于 2006-12-2 19:56:00
<p>太小一点了吧</p><p>到 时做安装接线的人很吃力的呀</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
SPZL
当前离线
积分
573
5
#
SPZL
发表于 2006-12-5 15:13:00
完全可以!用两个LON也可以,就是线可能要浪费一点,哈哈
回复
支持
反对
使用道具
举报
ALEX45
当前离线
积分
402
6
#
ALEX45
发表于 2007-1-15 17:15:00
<p>6个一排的那个有问题把箱子给挤满了</p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城