小弟有一工程商,由于管线是几年前所拉,存在一些设计问题. 原设计是机房拉一根2*2.0总线到学校二楼弱电箱,此弱电箱又分别拉大概20根总线到各教室的智能高速球,这些线最长的一根估计在80米左右,然后在弱电箱并接这21根485总线.高速球可以控制,但总感觉控制起来不舒服,另外RS485总线末端实际测试电压大概在0.25V---0.3V之间,在其中的一条线上加上120欧电阻,并没有明显效果.本人有一想法,通过市场上的485总线分配器,买一个1进2出的分配器,一端接机房总线,然后把20根分线一分为2,10根接其中的一个485出口,另10根接485另一个出口,这个分配器除了信号一分为二,还有信号加强作用,不知道采用这样的思路能否解决问题?因为线已经拉好,不可能再从机房拉一根总线去二楼弱电箱了.机房控制采用WISH80矩阵,派尔高-D协议,2400波特率. 如果哪位高手曾经解决过类似问题,请赐高见,谢谢! |