现状描述:
   有6部电梯,需要自控制中心将音视频信号传递到这6部电梯中,目前采用视频分配+放大器+6根视频电缆+6根音频电缆的做法出现了很多图像干扰,致使客户无法接受;
 
现场分析:
  通过对现场的分析发现现场干扰比较大,而且线路复杂,信号在发送端损伤已经比较严重,现场干扰情况复杂,故将本着造价低廉、稳定可靠,图像质量高的基础来进行设计;
 
下图为设计的框架图:
 

本次现场线缆无需重新调整,仅使用控制中心到顶楼机房一根视频电缆便可,在电梯顶端机房添加信号放大器和信号分配器,便可以将信号分配给各轿厢内的电视机;
 
 
所需要的设备为:

序号
产品名称
数量
单价
1
信号转换器SD-S860AV
一台
2
12伏电源
一台
3
高功率信号放大器
一台
4
6路信号分配器
一台
5
接头若干;
 
6
合    计(产品净价格)

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cf88 发表于 2006-12-12 12:02:00
现在多数使用的是VGA-UTP方式!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
视得清电子 发表于 2006-12-12 16:31:00
那也是一种办法!不过我这边的这个客户时已经铺设了线缆了!所以。。。另外毕竟客户对视频电缆还是心理比较有底!