大家帮我看看这样做机房接地行不行!...

[复制链接]
ldrlr 发布于: 2006-12-13 20:53 1200 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我所在的位置为十层大楼的七层,大楼已作了防雷处理,其中一间为计算机网络机房,面积为28M2.现在想在机房内一接地,具体做法是:从机房内剔开柱子主钢筋,用铁铜端子引出一条线作为接地引下线,在机房内沿墙一周铺设一紫铜带作等电位环,等电位环与钢筋引出线相连.把机房内设备外壳,电源防雷器接地线、防静电地板、铁窗、铁门等就近与均压环连接。

这样做行吗?另外,由于用电不大,电源进线为单相,还包括PE 线,PE 线是用机房共用接地好,还是用大楼共同的PE 线好。

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xiaoqiang7802 发表于 2006-12-14 16:58:00

这样做的话,如果大楼地下部分做了涂层防水处理,这样的接地不管用,既然大楼已经做了防雷接地,机房可不必再做防雷接地,而保护接地可以与强用部分共用一个接地.(仅供参考)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zdy007003 发表于 2006-12-15 08:51:00
  最好是单独做个,因为机房的接地要求要小于1欧姆,大厦的联合接地要求是小于等于10欧姆!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
超导体 发表于 2006-12-15 10:53:00

在机房内沿墙一周铺设一紫铜带作等电位环,等电位环与钢筋引出线相连.把机房内设备外壳,电源防雷器接地线、防静电地板、铁窗、铁门等就近与均压环连接。

首先你在七楼在机房内沿墙一周是不对的。要离开墙一定距离防止感应雷。

你可以在引出大楼的地线到你的机房中间加个过滤器,但是要保证大楼的地小于4欧,因为看你的需求就是作安全保护地。那样就可以使用了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ldrlr 发表于 2006-12-15 22:03:00

大楼做了防雷是指击雷,在大楼顶部,通过大楼主钢筋作引下线.因为要单独埋地网是不可能的,只能用大楼主钢筋作共同接地.如果可能的话,才请防雷办的测大楼地阻.一个小机房,上级要求做地线,可经费要不下来,只能自己做,请大家给个方案.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
清洁工 发表于 2006-12-16 00:48:00

看GB50343-2004