请教温内温度度传感器的接线
请教温内温度度传感器的接线...
[复制链接]
ppabc
发布于: 2006-11-4 14:19
1176 次浏览
5 位用户参与讨论
电梯直达
<p>西门子QFA2060接线遇到麻烦,请教大侠</p><p></p><p>打开后,接线端子及标志如下</p><p>3 4 5 6 7 8</p><p>G G0 U1 U2</p><p>其中,U1为湿度,U2为温度,但是G和G0哪个是公共地呢,还有24VAC电源,应该接到哪个端子上?</p><p>谢谢了.</p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有5人评论
bozhichen
当前离线
积分
1027
沙发
bozhichen
发表于 2006-11-4 17:27:00
<p>公共地是G0,G和GO分别接24VAC的L24和N24</p><p>QQ:329979261, 13424145030</p><p></p>
[此贴子已经被作者于2006-11-4 17:28:50编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
兰色的风
当前离线
积分
1524
板凳
兰色的风
发表于 2006-11-5 09:02:00
按说AC24V是无极性的,但如果不止1个器件用到同1个AC24V电源,就必须考虑共地问题了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
ppabc
当前离线
积分
393
地板
ppabc
发表于 2006-11-6 11:26:00
多谢楼上二位.
回复
支持
反对
使用道具
举报
wwwtuu
当前离线
积分
1296
5
#
wwwtuu
发表于 2006-11-8 17:48:00
AC24V本身是没有正负极的,可在西门子的控制器中,GO和M又是相通的.所以,你把G认定为火线,GO认定为零线时,就不能再把变压器输出的G接到GO或是M端子上了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
噶嘛
当前离线
积分
512
6
#
噶嘛
发表于 2006-11-23 09:27:00
<p>知道,学习到了</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城