请教温内温度度传感器的接线...

[复制链接]
ppabc 发布于: 2006-11-4 14:19 1176 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>西门子QFA2060接线遇到麻烦,请教大侠</p><p></p><p>打开后,接线端子及标志如下</p><p>3&nbsp; &nbsp; 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;5&nbsp;&nbsp; &nbsp; 6&nbsp;&nbsp; &nbsp; 7&nbsp;&nbsp; &nbsp; 8</p><p>G &nbsp;G0&nbsp;&nbsp; U1&nbsp;&nbsp; &nbsp;U2</p><p>其中,U1为湿度,U2为温度,但是G和G0哪个是公共地呢,还有24VAC电源,应该接到哪个端子上?</p><p>谢谢了.</p>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bozhichen 发表于 2006-11-4 17:27:00
<p>公共地是G0,G和GO分别接24VAC的L24和N24</p><p>QQ:329979261, 13424145030</p><p></p>
[此贴子已经被作者于2006-11-4 17:28:50编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
兰色的风 发表于 2006-11-5 09:02:00
按说AC24V是无极性的,但如果不止1个器件用到同1个AC24V电源,就必须考虑共地问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ppabc 发表于 2006-11-6 11:26:00
多谢楼上二位.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wwwtuu 发表于 2006-11-8 17:48:00
AC24V本身是没有正负极的,可在西门子的控制器中,GO和M又是相通的.所以,你把G认定为火线,GO认定为零线时,就不能再把变压器输出的G接到GO或是M端子上了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
噶嘛 发表于 2006-11-23 09:27:00
<p>知道,学习到了</p>