室外光缆敷设一般是埋地沟吗?地沟里用PVC管还是铁管?

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cloudon 发表于 2006-11-10 17:24:00
铁管
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
呆头鹅 发表于 2006-11-10 20:58:00
国标是镀锌铁管,但是如果是小项目没有监理的话,直接用铠装光缆就可以了,连PVC管都可以不用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhl1687703 发表于 2006-11-11 09:32:00

如果你走光缆的地方不走车什么的 直接埋也没问题 我们去年都是直接埋 但前提是你光缆走 的路要没有车过 埋的要不低于80CM  

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
TTQ0411 发表于 2006-11-11 10:55:00
前辈们的经验 甚是宝贵..多多学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
guobinqing 发表于 2006-11-11 13:20:00
学习ING
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
soww 发表于 2006-11-11 13:40:00
用铁管成本高,施工麻烦,用PVC管最好。