千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

485用RVVP1.0X2平行线可以吗...

[复制链接]
hnjgj 发布于: 2006-10-25 22:40 831 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我是新手,485用RVVP1.0X2平行线可以吗?还是一定要双绞线?

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
guowocctv 发表于 2006-10-26 08:37:00
最好用双绞线,因为485信号是差分传输的,双绞起来可以消除干扰,另外调不通时在线的末端跨接一个120欧的电阻,防止信号反射。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
whq 发表于 2006-10-26 08:41:00

485还是很好的 没有那么多的苛刻要求 我什么线都用过 还和电源线一起走过呢(4芯, 两芯电源 ,两芯控制)

呵呵 效果还行 没有出现什么故障

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
爱yue 发表于 2006-10-26 09:23:00
一般是用双绞屏蔽线,你说的RVVP1.0X2平行线也可以用,要是有干扰的话双绞屏蔽线也照样有干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zdh2024 发表于 2006-10-26 10:58:00

用过。有问题的话把码率调低。通常没什么问题。只是距离小点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
HeartStolen 发表于 2006-10-26 11:35:00
最好还是用双绞的吧,稳妥!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
彗星回归 发表于 2006-10-26 11:48:00

   485的传输主要是利用差分信号,在接收端通过共模抑制电路得到无干扰的数据。要充分利用这种技术,就要保证使噪声尽量呈共模状态,也就是使两条数据线在传输中接受的噪声一致,有效的办法之一就是对两条数据线双绞。

    因此,数据线绞不绞的对数据本身影响不大。主要是对付噪声

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
novatec 发表于 2006-10-26 15:28:00
以下是引用彗星回归在2006-10-26 11:48:00的发言:

   485的传输主要是利用差分信号,在接收端通过共模抑制电路得到无干扰的数据。要充分利用这种技术,就要保证使噪声尽量呈共模状态,也就是使两条数据线在传输中接受的噪声一致,有效的办法之一就是对两条数据线双绞。

    因此,数据线绞不绞的对数据本身影响不大。主要是对付噪声

这位老兄的回帖总是很专业,问一下,你是做什么的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hawk9 发表于 2006-10-26 23:00:00

我们一直这么用,双绞线线径太细传不了几百米。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
dds111999 发表于 2006-10-27 08:04:00

建议还是用双绞线!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lrb0928 发表于 2006-10-27 20:02:00

没问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆