单防区模块上再接上一对红外对射报警器。...

[复制链接]
yongtong888 发布于: 2008-8-19 23:05 4411 次浏览 24 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

谢谢大家

[此贴子已经被作者于2008-8-24 18:33:28编辑过]
回复

使用道具 举报

已有24人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
HUGE 发表于 2008-8-19 23:16:00
两对对射信号手拉手接,再串一个电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
songfuxu 发表于 2008-8-20 08:46:00

两个对射放在同一个模块,首先要看你的模块是接常开,还是常闭,还是两者皆可。

如果常闭的话就串接一个电阻,常开就并接一个电阻,如果兼容,当然两种方法都是可行的。

当然还有的厂家的模块是不需要线尾电阻的,只需要总线末端电阻。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Egis 发表于 2008-8-20 09:06:00

目前市场上的总线模块大多都不需要线尾电阻,已经集成进去了!

接法也很简单,首先模块的一根线接COM端,通过一条导线将NC与另外一组对射的COM端相连,模块的另外一根线接入另一组对射的NC端即可!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yaodanghui 发表于 2008-8-20 09:31:00

原理构成一个唯一的末端回路就可以了。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
MTS110.COM 发表于 2008-8-20 10:30:00
第二对应该是直接串上去,不用加任何的电阻,如果再加电阻,这一个回路上就有两个电阻了,肯定是不行的。。这相当于在一个地址码模块上串了两电阻。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
pengzai2005 发表于 2008-8-20 10:52:00

防区A线到对射1的NC端再从COM端出来线到别一个对射的NC端再从COM到防区的B线

OK  搞定

哈哈哈

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
brandy514 发表于 2008-8-20 11:42:00
六楼的哥们很专业,听他的没错!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
专业防盗报警与联动 发表于 2008-8-20 18:08:00

这个问题很简单,一个单防区模块不管接几副对射,首先,要把几副对射串联起来接,如果需要串接电阻的话只要在其中一个对射上串接一个电阻就可以了,其它对射就不用串电阻了;目前,很多总线地址模块是不需要接电阻的。其实,多副对射串连组成的常闭回路和一副对副组成的常闭回路原理都是一样的,这时,多副对射相当于一副对射,其中任意一对对射被触发都会引起系统报警。

----------------------------

专业RS485总线制报警系统

电话:0760-88861577

手机:13715558056

QQ:282023932

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
HUGE 发表于 2008-8-20 22:18:00
6楼说的没错,一般单防区模块是常闭的,不需要接电阻,HONEYWELL的4193SN模块的话,是有两路分别是线末电阻/常闭和常闭,常闭是不用电阻,线末电阻方式的话,串电阻是常闭,并电阻是常开.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
liuhuqian 发表于 2008-8-25 21:38:00
9楼说的正确
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
tianditanxin 发表于 2008-8-28 10:57:00
顶一下,HONEYWELL QQ77197330
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
yongtong888 发表于 2008-8-28 14:13:00

问题已解决。谢谢各位!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
一丁 发表于 2008-9-2 16:23:00
大家都在说串联,其实也可以并联,不过原来的那只电阻要改为并联接进回路(报警接线柱也改到NO,COM),也就是常提到的常开报警方式(闭合报警).这种方式用得少.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
xiaoyukesou 发表于 2008-9-5 10:39:00

学习了,谢谢啊!~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
一丁 发表于 2008-9-8 16:49:00
再次路过.........
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
bossgun 发表于 2008-9-10 14:52:00
以下是引用一丁在2008-9-2 16:23:00的发言:
大家都在说串联,其实也可以并联,不过原来的那只电阻要改为并联接进回路(报警接线柱也改到NO,COM),也就是常提到的常开报警方式(闭合报警).这种方式用得少.

并联?这样在线材方面会不会有些浪费呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
古月水余 发表于 2008-9-10 19:42:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
暮雨剑心 发表于 2008-12-22 03:42:00

学习下。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
cjfjc 发表于 2009-2-14 11:39:00

不用讨论

最简单的初中串联并联电路

回复 支持 反对

使用道具 举报