weidongliuyan 发布于: 2006-10-18 18:00 810 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我做的一个工程的设计,弱电缆与强电缆只能走同一走线架进入信息机房和UPS室,请教各位该怎么处理,谢谢共同走的长度大概有50米,走线架宽度300~400。在强电缆上套防屏蔽的东西,不知道行不行?要是可以,请具体说说,我一直在线(8点前)
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
冯奎林 发表于 2006-10-18 21:15:00
<p>弱电都是一些什么系统?有屏蔽吗?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
arrow330 发表于 2006-10-19 10:34:00
<p>你也做强点?你管他呢,跟甲方说明问题,最好分开。</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yinggw 发表于 2006-10-22 11:19:00
<p>在大桥架内再放一根小规格的桥架就可以了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
a2008b 发表于 2006-10-25 14:01:00
桥架中间焊一隔板,将桥架分成两部分,强、弱电分开布线。我已在多项工程中使用此方式。