本人甲方,目前出现如下问题,设计最早的图纸(其自己号称是第五代),使用的模块是一进一出的,总线结构,走廊里面一条线就搞定了,而根据图纸招标回来的厂家配的是gent的产品,厂家作的深化设计图纸就改变了原设计的模式,厂家搭配成了四进二出的模块(厂家的设计被原设计称为第三代)。
现状:顶上几层已经按照厂家的设计模式布线了,而由于厂家没有出图资质,重新委托原设计按照我们已买回的产品做深化设计,原设计做的深化设计还是按照原来自己那套,还是选择了单对单的模块,模块还都是装在现场,问题就出现了,本来如果原设计把厂家的图拿过去套一下再出图,就很好解决,但原设计老是认为厂家的4进二出模块没有单独地址功能(4个地方报在一起,没法区分究竟是哪个地方报的),非的坚持自己那种设计,厂家则表示他那种模块具备查知4个点中某个点的位置。