求教!!!!!...

[复制链接]
ksx2003 发布于: 2003-6-13 09:29 463 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
网络线入场测试要做哪些项目啊?有没有具体的规范要求啊?
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
liuffj 发表于 2003-6-15 13:49:00
根据线缆类型选择对应的测试标准就可以了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ksx2003 发表于 2003-6-16 13:57:00
可以根据甲方和监理的要求定吗? 5e要做什么项目啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
liuffj 发表于 2003-6-16 19:43:00
接 线 图 检测每一终端的引脚和安装连接是否有错误。接线图必须按照EIA/TIA568 A/B压接,电缆两端要求采用相同的标准。 长 度 电缆端到端的长度;对于基本链路(Basic Link),极限值是94米,对于通道链路(Channel Link),极限值是100米。 衰 减 信号通过一段线路之后,其幅度减小的程度。单位是分贝(dB)。 近端串扰 规定频率的信号从一对双绞线输入时在同一端的另外一对双绞线上信号的感应程度,测量单位是分贝(dB)。 综合近端串扰 其它三对双绞线对另外一对双绞线的干扰。 特性阻抗 特性阻抗包括电阻及电感阻抗和电容阻抗。特性阻抗是电缆及相关连接硬件组成的传输通道的主要特性。 传输时延 信号从电缆一端到电缆另外一端所需要的时间。 时延偏离 电缆不同线对之间时延的时间差值。 回波损耗 衡量信道阻抗一致性的参数。 衰减串扰比 计算每个电缆绕对的各种组合的衰减串扰比。 综合衰减串扰比 表示每一电缆绕对的衰减和其他电缆绕对对其串扰的比值。 等效远端串扰 测试每一电缆绕对的远端串扰和衰减的比。 综合等效远端串扰 表示每一电缆绕对被其他电缆绕对综合远端串扰的影响。
[此贴子已经被作者于2003-6-16 19:44:15编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ksx2003 发表于 2003-6-17 09:45:00
这是综合布线的检测验收项目。我们都可以做。 材料入场检测那,也是这些项目吗? 用什么仪器啊