[求助]电梯监控的用线计算问题...

[复制链接]
hanfay 发布于: 2006-9-20 12:51 1123 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

电梯监控的用线如何计算?

电梯监控布线的时候是不是从顶层电梯机房一直放线下来

那么,电梯监控的用线量是不是 一个弱电井楼高,加一个电梯运行间的楼高 加上从弱电井到监控室的距离, 如果要是这么计算,就有一个问题了,用那种扁平复合专用线缆(带钢丝的视频线和电源线集成在一起的),那一部电梯要200多米线,其中走弱电井那部分是不是也是复合专用线缆,这部分就走了100多米,岂不浪费了100多米复合专用线缆,而且增加了工程造价。(复合电梯专用线缆是普通视频线加电源线价格的好几倍)。

能不能弱电井走普通75-5线,到了电梯机房在接上复合专用线缆,这样不知道会不会影响视频效果,

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
佛山小黄 发表于 2006-9-20 13:25:00
应该不是从机房顶放下来的吧,应该是从楼层的中间开始房,例如你的房子有20层,就从第10层开始放,那么才可以让线路跟着电梯其他电缆一起上下摆动.当然长度计算是要算到机房的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
金字塔 发表于 2006-9-20 14:30:00

从最底层入线是最好的方式,也是可行的方式,我们就是这样做的。这样一来,你只需要比楼高多个10来米的线长就行了!

一条线路上不要采用两种线材。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
soww 发表于 2006-9-20 14:34:00
这样做亏大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ufojgzl 发表于 2006-9-20 15:54:00
电梯中间位置进线,比较合理。好像以前有个这种的贴,还有图片。