yargoo 发布于: 2006-9-18 19:19 2722 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我测了电信的直线电压,挂机状态下是48V左右,而我的程控交换机下边拖的电话却只有22
V?接双线电话都拖不动?两条线进去才拖的动,而电信的直线电话就可以?

求助啊,程控电话模拟用户板上的线端电压有无规范可循??又或是各家和各家的不一样?

回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
petermk 发表于 2006-9-18 22:17:00

不一样!不过多数是二十几伏!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sungreat 发表于 2006-9-19 00:17:00

那要看什么机器,通常一些小的集团电话只有20V的电压,亿泰的168系列集团电话也是如此,山东的一些小来电的机器也是的

带开关电源的机器一般都有36V左右的电压,JSY-2000,2100等数字机有48V

爱好交换机的朋友可以和我联系,共同摸索。

   合肥讯雷电子  13695698218   QQ:88989272     www.threa.com.cn

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
pabxman 发表于 2006-9-19 18:11:00

小容量的集团电话一般 DC 24V

大容量的机器一般与局用机一样 DC 48V

纵横制交换机 DC 60V

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ets88 发表于 2006-9-20 09:42:00
国标应该是-48v
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
norbo 发表于 2006-9-20 14:08:00

4848

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
nanjingshenou 发表于 2006-9-21 10:57:00
学习ing...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
dong17183 发表于 2006-9-28 11:53:00
基本是没有什么关系的,有的是48,有的是24,现在申瓯的交换机现在就是24V的!如有问题,请联系
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sj1177 发表于 2006-10-21 14:22:00

小型模拟一般都在24V,数字的才48V,还有60V

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
seehu550 发表于 2006-10-21 15:01:00
48
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
szpbx 发表于 2006-10-21 15:07:00
48
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
泰安女婿 发表于 2006-10-29 22:16:00
20几伏
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
xuyongqing 发表于 2006-10-30 14:59:00

标准是48V,一些小型PBX是24V。

---------------------------------------------------------

中兴通讯全系列产品上海总代理:

程控电话交换机、调度交换机、企业移动通信系统、网络交换机、电信级路由器、视频会议、电信级UPS
  网址:http://www.shzte.cn

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
jimmylongman 发表于 2006-11-5 14:39:00
我们用敏迪也是22V
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
令狐大作家 发表于 2006-11-10 09:51:00

国标是-48V,但是很多集团电话都是采用+24或+30左右,之前小型集团电话都是+24V,但由于一些国产来电显示话机,要求话机端电压(电信研究中心检测的要求也是一样)不能低于24V,如果系统采用24V电源,到端口就会低于24V,所以大部分的集团电话的系统电压超过24V,还有些杂牌的电话要求端电压达到28V,所以现很多小型集团电话的电压也有所上升.

对于使用48V的都是一些大门数机器,为了与电信结合才采用.其实这里原因重要一点是在产品的制造成本上考虑的,一些端口都有电解电容,用于恒流和语音传输,但目前市场上低价和普通和电解电容都是耐压不大于50V,如果采用48V的电源,很容易把电容击穿,所以大部分集团电话都是采用的24V-36V的电源,(集团电话的门数也比较小,驱动的电话线路也不长,有24-36V的电压就足够了.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
北京傲天飞宏 发表于 2006-11-10 11:38:00
小型机器多是24v ,大型机是48v
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
SZCA 发表于 2006-11-10 21:44:00

像威而信的都是48V

回复 支持 反对