zhaojunwei 发布于: 2006-9-7 10:10 547 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我这里装了一个CK238主机(正宗的)和6个幕帘探测器CLIP-4(VISONIC),和TIG911电话报警器;

       调试最后一个探测器的时候(其他5个都已经正常报警、正常拨电话),忽然前五个探测器

都出现报警状态,在探测器处测电压正常;触发探测器,指示灯不亮;郁闷;

      不会是其他五个探测器都给烧掉了吧;从来没有遇到过这样的怪事;

   请大家指导下,估计是什么东西坏了,探测器我还没有单独测试;时间没有来得及;

还有,ck主机的报警提示音(就是在主机没有布防状态下,探测器触发时键盘有一声鸣音)在

那里编程取消;看了好几遍说明书,都没有找到这一项在那里

  忘赐教

  

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lianteng 发表于 2006-9-7 16:27:00

还有,ck主机的报警提示音(就是在主机没有布防状态下,探测器触发时键盘有一声鸣音)在

那里编程取消;看了好几遍说明书,都没有找到这一项在那里

在键盘上输入:【密码】*5#

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lianteng 发表于 2006-9-7 16:47:00

调试最后一个探测器的时候(其他5个都已经正常报警、正常拨电话),忽然前五个探测器

都出现报警状态,在探测器处测电压正常;触发探测器,指示灯不亮;郁闷;

      不会是其他五个探测器都给烧掉了吧;从来没有遇到过这样的怪事;

这种我也没遇到过,估计是信号线路有问题。你可以先测试主机是否完好,做法:把电阻直接接在防区端口上,再短路各个防区端口,测试其各个功能,如果主机正常,那多数是线路的问题了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yefengyuan 发表于 2006-9-8 21:32:00
没有听出来是什么问题!一个一个测试把!先分开!然后一个一个连接到线路上再测试