各位高人:
(1)、120的主机、4193SN地址模块、主干、支干走RVVP2*1.0的屏蔽线。现在问题是测主干电压为8~10伏、支干在接入4193之前也是8~10伏,但接入4193后电压就只有2~3伏。请问这到底是怎么回事?
(2)、为什么一个探头接4193的黄黑两端子是报警速度正常为7秒左右;但当4193后接两个探头时(接法是黄黑、绿黑)报警速度超慢大概为40~50左右。郁闷啊!!!!
有哪高人能指点迷津啊!!
使用道具 举报
把2个4193调换一下,试试!肯定有地方短路了,把电压拉低了!
不会吧?控制键盘不可以另外供电的吗?我好像记得说明书上说可以的啊!但忘了是怎样接法。你说的那种试法我也试过,但都找不到问题所在。
汗,用什么RVVP啊,RVV线就可以,屏蔽线有很大的信号衰减,都不知道你用了多长,不过应该也没那么夸张吧,总线8V,出来就2V了???最大的可能是线路某处有短路,或者你接线对不对哦