请教变配电的 监测...

[复制链接]
woshimao 发布于: 2006-8-15 10:00 1222 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>我公司做的海湾的楼控,大包的合同,投标时漏了交流互感器这项,现在要检测变配电的参数怎么办</p>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
古仁 发表于 2006-8-15 20:43:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
扶清灭洋 发表于 2006-8-16 09:20:00
<p>变配电系统本身应该有变送器吧?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
上海蓝程 发表于 2006-8-16 16:47:00
<p>第一,互感器属于强电的范畴,可以建议业主增加。</p><p>第二,一般来说,每个互感器有2组输出,你看一下是否全部用掉。有的话最好。</p><p>第三,如果既不是加,有没有空的,也可以采取电流串接、电压并接的方式接入。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
网络蜘蛛 发表于 2006-8-27 17:53:00
<p>5楼说得对</p><p>我一般作也不另作互感器,就是利用强电的互感器,只不过一定要争得相关管理部门的允许。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
陶新林 发表于 2006-12-15 16:56:00
首先你要明确你是监测哪一级的电流回路。如果是变压器低压侧主母线回路的电流。那么母线进线柜本身就带有电流互感器你直接从电流互感器的辅助节点取信号就行了。