跳转到指定楼层
<P>我以前做BAS对照明回路的控制,一般都是采用接触器,接触器一般都是三相的,而且体积比较大,七个八个控制回路做在一个箱子里面还可以,不过已经比较大了.现在一个项目中,设计院将每个大开间的照明分成几十个单相的回路进行控制,每个回路10A开关,原来设计院肯定是考虑采用智能照明系统的,但是考虑集成困难,现在就是想采用BAS来控制,如果这样的话,仍然采用接触器估计不行了,太大了,应该采用一些体积较少的继电器,</P>
<P>现在想知道10A的继电器有没有一些成熟的产品,可以达到接触器那样稳定的性能的呢?</P>
<P>或者以前好像见过ABB公司有一种单相接触器,外形就像一个双位空气开关一样的,不知道是不是真的有这样的产品.</P>
<P>请教高人了.</P>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
whld722 发表于 2006-1-5 11:13:00
<P>ABB单相接触器可能没有的!</P>
<P>小三相应该是有的!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lkangfu 发表于 2006-7-14 12:52:00
<p>有做照明自控的设备资料么,给我一份吧。lkangfu@yahoo.com.cn</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tommyoung 发表于 2006-7-14 14:44:00
<p>小三相并起来用,功能需求相同的用一个接触器咯</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
上海蓝程 发表于 2006-7-14 22:16:00
<p>首先要说的是,继电器用在控制回路,接触器用在主回路。</p><p>设计院设计成这个样子,是没有考虑到BAS的控制。</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
陶新林 发表于 2006-7-15 11:52:00
<p>如果把照明与BAS联系起来,那就是利用了数字控制技术,通常是控制中心发出信号,通过现场数字控制器来控制配电回路中的交流接触器的分合,从而控制配电回路的通断,实现灯具开关的控制.但无法实现调光功能,只有在实现照明控制的独立,可以实现诸多的功能.这是一个技术性很强并且与计算机知识紧密相连的的专业,望你看这方面的书籍.</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cardcom 发表于 2006-7-15 16:50:00
<p>楼上能不能详细的介绍一下,谢谢QQ63544880</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
陶新林 发表于 2006-12-15 16:39:00
<p>如果把照明与BAS联系起来,那就是利用了数字控制技术,通常是控制中心发出信号,通过现场数字控制器来控制配电回路中的交流接触器的分合,从而控制配电回路的通断,实现灯具开关的控制.但无法实现调光功能,只有在实现照明控制的独立,可以实现诸多的功能.通过继电器的辅助节点达到交流接触器主触点的闭合,这只是一个执行机构所完成的结果,而执行机构的运行尚需上一级的程序采用一定的信号采集与处理并给出一定的指令,才能完成这一系列的过程。但你在这好像说的是继电器与交流接触器是否与照明回路电流大小有直接关系,当然有关系了,否则就有选择不慎而达不到接触器闭合的目的,甚至还会引发事故,</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
兰色的风 发表于 2006-12-16 08:13:00
现在继电器的接点容量大多可达到7A电阻性负载,多数照明回路够用了,再选几只小型接触器对付空调、冰箱等负载就可以了。